Bonjour,
Ce post pour rectifier les nombreuses erreurs présentes ici.
Pour Philippe, tous les extincteurs à eau n'ont pas une goupille bleue et tous les extincteurs à poudre, une jaune. Parfois, certains agents de maintenance ne remettent même pas la bonne goupille. Donc, oublions cela.
Pour Jérôme, les pompiers ne sont pas du tout experts en extincteurs. Ce n'est pas leur outil principal. Quand ils arrivent, le feu est trop important pour un extincteur et ils n'ont quasiment aucune formation sur eux. Celui qui t'a conseillé un CO² au lieu d'un poudre n'en a jamais utilisé. Certes un poudre ABCest très salissant mais il éteint. Le CO² n'éteindra rien dans un intérieur. Il est prévu pour les feux de liquides inflammables, mais son autonomie (de 10 secondes pour un bon 2 kgs) le réduit à de petits feux. On l'utilise surtout pour les risques électriques mais n'éteindra jamais du papier, du bois, du tissu, etc... L'idéal, pour une maison reste l'eau pulvérisée avec additif utilisable sur les solides et liquides inflammables ainsi que l'électricité jusqu'à 1000 volts.
Maintenant si vous avez un poudre, vaut mieux la nettoyer qu'avoir un CO² qui ne salira pas mais n'éteindra pas.
Pour Kev, aucun extincteur n'est vendu pour 10 ans, aucun. Tout ça, c'est les bêtises lues sur le net. Il n'y a qu'une seule législation sur les extincteurs et elle concerne les CO², seuls extincteurs devant passer aux Mines. Aucune durée de vie LEGALE pour les eau et poudre. J'en ai souvent utilisé de 20 ou 30 ans avec leur produit d'origine lors de formations incendie. Le meilleur c'est celui qui n'a pas de manomètre que l'on peut démonter pour entretenir. De plus le mano n'est pas la preuve que l'extincteur soit en pression, l'aiguille pouvant être bloquée. La différence entre un CO² et un poudre n'est pas le prix. Si tu compares un 1 kg poudre avec un 2 kgs CO², oui mais ce n'est pas comparable. Compare le avec un 6 kgs et ce sera quif quif.
Pour Plumok, l'extincteur devrait au moins être vérifié tous les 2 ou 3 ans par un bon pro et un passionné (pas un commercial) ne te changera pas la poudre. Comme je l'ai dit, elle ne vieillit pas. Il faut la détasser de temps et faire le contrôle complet de l'appareil de temps en temps.
Kev, pour les pros, la vérif n'est pas tous les 5 ans mais tous les ans, eh oui et aucun extincteur n'est sans entretien. Ca n'existe pas. Un mano, ça se bloque parfois.
Quant aux déchetteries, elles ne prennent pas les extincteurs, c'est interdit. Il faut le ramener à une société d'extincteurs qui le dénaturera.
Ptit Pierre, pas de réépreuve à 10 ans pour un eau et un poudre. Sur un eau avec additif, changer l'additif de temps en temps en rinçant la cuve. Il est corrosif et attaque cette dernière.
Un petit bouiboui ne fait pas le même travail qu'un grand. Vous verriez déjà la différence entre un modèle "pro" (Sicli, Desautel) et un "économique". Les diffuseurs ne sont pas étudiés de la même manière, les puissances, etc, ... EN3 n'a rien à voir avec les foyers types. Ca veut dire European Norm 3 (nome euroopéenne).
Plumok, il y a une grosse différence entre une gamme pro et économique mais beaucoup de boîtes achètent maintenant de l'éco et c'est peut être le cas de ton employeur. La majorité se foutent de l'efficacité et ne voient que le prix. C'est une façon de voir.
L'Gros Calou, un extincteur n'explose pas dans un feu, il y a des sécurités.
Aupum, le coup des 10 ans, c'est une pratique commerciale (business are business), rien de légal.
Maintenant, pour moi qui ai l'habitude d'utiliser un extincteur, pour ma voiture, je ne voudrais pas d'un 1 kg (trop faible). J'ai un 2 kgs. Alors pour la maison, ne voyez pas en dessous d'un 6 l à eau avec additif.
Excusez-moi pour le présent post, j'ai appuyé par erreur sur soumettre. Je tape trop vite, désolé.
Cordialement.